Ap型号iot-uap300-si-fit,控制器wx3520h版本最新。ap无法上线,三层注册,ap正常获取地址可以和控制器通信。
同上
(1)
最佳答案
option 43属性是不是没配
(1)
Option43属性如何看我写的是互联地址
直接连到AP的console口上,看整个上线流程是到哪一步卡住的。就那么几个过程 获取IP,获取AC地址,建立隧道,同步版本。 现在你的第一步没问题,看一下输出就知道了
你现在ap都能获取到地址,都能和ac通信,跟option 43是没有关系的。
交换机上联你是用光纤还是网线,
如果是光纤,可以检查下光衰,有时候光衰有一点问题ap也上不了线。
还有就是,你可以dis wlan ap all看下ap是什么状态,都是I离线吗?
或者检查下ac上的配置有没有问题。
自动上线可以配置下面的命令:
wlan auto-ap enable
wlan auto-persistent enable
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
直接连到AP的console口上,看整个上线流程是到哪一步卡住的。就那么几个过程 获取IP,获取AC地址,建立隧道,同步版本。 现在你的第一步没问题,看一下输出就知道了