RA5300 8槽需要通过GE口接光电转换模块,再对接100M网口动环设备。
8槽GE口可以对接1000M网口,端口能起来。但是一连接100M网口,端口就起不来。 切换速率,自适应都不行
不知道是不是该子卡不支持100M速率的问题。
已经排除光电模块的问题,该光电模块插华三其他路由设备,可以直接对接百兆网口终端,不需要更改端口属性。
(0)
最佳答案
建议确认下具体业务板吧
如果是万兆业务板不支持千兆模块的。
如果是千兆业务板可用SFP-GE-T-D模块直接转成千兆电口规避的。
(0)
业务版型号是HRIC-GP8,能插百兆光模块,但是接光电模块,就不能连100M终端,端口不会起来。
这种情况建议先确认下光模块型号和采购渠道,如果确认没问题看看现场有没有条件替换光电转换器端经行对比测试,排查光电转换器问题。或者现场条件不具备建议拨打400热线。
HRIC-GP8是千兆以太网光接口模块,对外提供8个SFP以太网光接口,每个接口都是三层业务接口。
HRIC-GP8接口属性如下表所示,可选配的光模块属性请参见2.1 接口类型为光接口。
表1-13 HRIC-GP8接口属性
属性 | 描述 |
接口类型及数量 | 8个SFP光接口 |
连接器类型 | LC |
接口标准 | 1000BASE-X |
工作方式 | 1000Mbps速率,全双工模式 |
(0)
该板卡支持百兆速率,但是连光电转换模块后,再接100M网卡终端,就起不来了。
该板卡支持百兆速率,但是连光电转换模块后,再接100M网卡终端,就起不来了。