在iMC网管系统上MSR3640和MSR5660路由器,总是报温度超过阈值20%,显示阈值为30℃,请问如何修改设备温度告警阈值?
(0)
最佳答案
通过以下配置任务,用户可以根据实际应用的需要设置不同的温度告警门限,来监控设备上不同位置温度传感器的温度。
设备支持3个温度告警门限:低温告警门限、一般级(Warning)高温告警门限、严重级(Alarm)高温告警门限。
· 如果温度低于低温告警门限,系统会生成日志信息和告警信息提示用户,以便用户及时进行处理;
· 如果温度高于Warning高温门限,系统会生成日志信息和告警信息提示用户,以便用户及时进行处理;
· 如果温度高于Alarm高温门限,系统一方面通过反复输出日志信息和告警信息提示用户,另一方面还会通过设备面板上的指示灯来告警,以便用户及时进行处理。
本功能仅缺省MDC支持。
配置单板的温度告警门限(独立运行模式) |
temperature-limit slot slot-number { hotspot | inflow | outflow } sensor-number lowlimit warninglimit [ alarmlimit ] |
|