各位,局点上的核心交换机4个端口通过ODF去连接到某一楼层的汇聚交换机,设备均是IRF;现发现核心交换机上有三个接口CRC错包在10000以上,其中一个接口通过更换单模光纤,CRC错包正常没有了,但现有两个接口更换光纤和光模块,CRC错包仍然在上涨,请问除了光纤和模块外,ODF架是否也需要进行测试呢?
(0)
最佳答案
您好,请知:
CRC错包过多可能会引起设备互联中断而影响业务的使用。
看到CRC错包有增长时,检查下端口和物理链路是否有问题。如果是网线,检查水晶头和网线;如果是光纤,检查收发光的衰减是否在正常的阈值范围内。
可以采用替换法更换端口、物理链路、模块。
另外CRC的统计是历史的,主要是观察是否增加,如果没有增加,说明端口、物理链路都是正常的。
同时可以使用<H3C>reset counter interface命令进行重置端口数据包统计信息
(1)
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作