机房搬迁,配置没变,pos口链路up,收发光正常,但是协议down的。
问题设备直连上方路由器
(0)
最佳答案
协议down建议将模块换槽位测试下是不是迁移掉电后导致板卡启动失败,路由器的均不支持热插拔
(0)
中间链路有问题
链路有问题物理无法up的,协议Down就是协商,最好可以看看机房搬迁是不是动过线路接错了,display interface pos接口看看有没有错包
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
链路有问题物理无法up的,协议Down就是协商,最好可以看看机房搬迁是不是动过线路接错了,display interface pos接口看看有没有错包