出口路由ER3100 ,拨号上网,接了一台服务器,(因为一些原因需要一对一映射),下面还接一个3640(3640不支持pppoe端口一对一映射,只能摆后面了),下面接的三层交换机交换机,dhcp在三层交换机上,现在3100到3640通了,但是3640下面的设备上不去网,该怎么配置呢
一级路由:ER3100,拨号上网,下接一台服务器与二级路由MSR3640,
二级路由:MSR3640,下接5500三层交换机
(0)
最佳答案
您好,请知:
根据反馈的概述情况,以下是部署要点,请参考:
1、一级路由器与二级路由器之间走三层互联,也就是互联地址都在同一个子网内。
2、二级路由器配置默认路由指向到一级路由器。
3、一级路由器配置明细的静态路由回指到二级路由器,二级路由器及三层交换机上有多少个网段就回指多少条,确保路由可达。
4、一级路由器上配置上网接入、默认路由指向到外网,并配置NAT地址转换。
5、由于二级路由器上下联还有三层交换机,且网关在三层交换机上,三层交换机与二级路由器走三层互联,三层交换机配置默认路由指向到二级路由器。
6、二级路由器配置明细的静态路由回指到三层交换机上,三层交换机上有多少个网段就回指多少条。
(0)
可以具体的配置一下么,不是特别懂
亲~登录后才可以操作哦!