参考https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/112950
(0)
组网及说明 DL380 Gen10 问题描述 两台DL380 Gen10服务器,其中一台风扇声音大 过程分析 通过AHS日志中IML发现近期有升级Firmware的记录,查询风扇速度曲线,风扇速度在升级IE(innovation engine)之后有明显提高。 查看event log中的Active Health Events栏,发现几乎同时有ilo_internal_error错误,且错误一直持续 与客户核实,客户反馈风扇声音大的时间点与我方判断基本吻合,且发现ILO firmware确实没有升级,还是1.39版本 判断是ILO版本低,与其它固件版本不匹配,因为风扇转速最终是由ILO芯片控制的,与判断可以印证。 解决方法 先升级到过渡版本1.46后,再升级到2.15后风扇转速已正常。
没有访问该案例的权限,啥情况
