同一个无线AP下两台有线设备Ping不通是什么原因
(0)
最佳答案
检查下是否开启了端口隔离
(0)
无线和有线能通,不同Ap下的有线能通,同一个AP下有线就不通
AP的两个有线口下应该有端口隔离的配置,取消掉看看 port-isolate enable
看具体ap型号和软件版本,v5产品默认开启了隔离的。
放通下即可。
(0)
请参考下配置手册http://www.h3c.com/cn/d_201708/1021763_30005_0.htm#_Toc485151012
请教一下,怎么放通,小白不懂
MSG360-4PWR+WAP722H,V7版本。同一个AP下的两台有线设备不通,无线和有线能够通,然后不同AP下的有线也能通
请参考下配置手册http://www.h3c.com/cn/d_201708/1021763_30005_0.htm#_Toc485151012
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
AP的两个有线口下应该有端口隔离的配置,取消掉看看 port-isolate enable