H3C W3024H RPS突然亮红灯了(想咨询设备是否可以重启,重启是否有风险)
用dis power 查看电源状态如下:
(0)
最佳答案
有一个电源故障了,重启没影响
建议400返修之前,自己可以做的尝试:
1、正常的电源插到报错的电源槽位
2、故障电源插到正常的电源槽位
来确认是电源故障还是槽位故障
(0)
您好,请知:
有一个电源不在位。
可以重启,但是在重启前注意先保存配置。
另外检查下外部供电、电源线是否有问题。
dis logbuffer看下是否有相应的日志反馈。
如果是模块化的电源,可以只更换电源模块;如果是内置的电源,需要整机维修了。可以收集产品型号、序列号、诊断信息文件反馈400-810-0504.
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
dis logbuffer看看有没有什么特殊的日志