汇聚交换机光纤直连(距离大概有10km)的分区交换机接口每隔一段时间发生up,down,经过检查配置,汇聚交换机的接口上配置了stp root-protection,但是查看日志,接口会down,,想问一下,是这个原因造成的吗?
两台s7606做了堆叠,非根交换机,下连的分局交换机也是万兆接口,s7606交换机上用的华为光模块,查不到光衰,在下连的分局交换机上可以查到光衰为-11
(0)
最佳答案
对于开启了根保护功能的端口,其在所有MSTI上的端口角色只能为指定端口。一旦该端口收到某MSTI优先级更高的BPDU,立即将该MSTI端口设置为侦听状态,不再转发报文(相当于将此端口相连的链路断开)。当在2倍的Forward Delay时间内没有收到更优的BPDU时,端口会恢复原来的正常状态。但不会导致接口down,建议排查下链路,或者替换接口测试。
(0)
从交换机上可以查看链路是否存在问题吗。
看不出来,硬件类问题,交叉或者替换测试。
您好,请知:
端口频繁UP DOWN,以下是排查要点,请参考:
1、检查光纤链路是否有问题。
2、检查光衰是否在正常的阈值范围内,以下是参考命令:
dis tran di int gi 1/0/1
3、dis logbuffer检查是否有相应的日志反馈。
4、根端口只是为了进一步稳定根桥,不会导致接口DOWN。
(0)
您好,按照您说的display tran diag inter ten ,显示的收发器不支持此功能
您好,按照您说的display tran diag inter ten ,显示的收发器不支持此功能
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
看不出来,硬件类问题,交叉或者替换测试。