客户那里断电后,通电自动重启,大部分AP正常,1个AP掉线连接不上
(0)
最佳答案
您好,请知:
断电重启后AP链接不上,以下是排查要点,请参考:
1、检查AP是否能正常拿到IP地址,如果不能,检查基础网络是否可达及DHCP内的IP地址是否足够使用。
2、检查MSG内的AP注册信息是否还在。
3、检查MSG内的配置是否丢失了。
4、看下MSG的软件版本 是否最新,可考虑升级到最新。
5、检查MSG内的授权是否足够使用。
6、更换其他AP看下是否能正常上线。
(0)
暂无评论
1.将那个AP重启一下
2. 进该AP命令行,看AP注册到哪一步了,看看是没有获取到IP地址(检查DHCP),还是找不到AC(AP命令行手动指定AC IP)
(0)
暂无评论