两台S6520X-54QC-EI交换机堆叠跟服务器双网卡做了聚合,聚合组频繁down up。查看日志提示Member port XGE2/0/33 of aggregation group BAGG6 changed to the inactive state, because the aggregation configuration of the port is incorrect.(聚合组BAGG6的成员端口XGE2/0/33更改为非活动状态,因为该端口的聚合配置不正确。)
服务器--汇聚交换机---核心
(0)
您好,请知:
聚合组频繁UP DOWN,以下是排查要点,请参考:
1、检查物理链路、端口、光模块是否有问题。
2、检查两端链路聚合组的类型、模式是否一致。
3、检查两端链路聚合组的配置是否一致。
4、检查两端链路聚合组下的成员端口的配置与聚合组的配置是否一致。
5、检查两端链路聚合组下的成员端口的速率、双工模式是否一致。
(0)
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论