我公司有数十台办公用电脑,早上开机都有部分机器右下角出现感叹号,须重启汇聚交换机才会概率性恢复。
电脑连接前端交换机,再通过光模块连接到汇聚交换机上,汇聚交换机型号为s5130 servies,外网信号通过光猫连接在汇聚交换机rj45口上,有8个AP也同时通过前端交换机,连接在汇聚交换机上。
(0)
您好,请知:
终端接入的交换机端口开启STP边缘端口看下,以下是参考命令:
int gi 1/0/1
stp edge-port
quit
因为终端开机后,交换机端口UP,会触发STP计算和学习,在完成STP学习之前,是无法转发数据的。
其次进一步检查下是否有可能存在环路。
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论