imc平台,总是告警收到设备snmp错误团体字请求消息,但是,在设备详细信息里测试snmp参数却是成功的,在将设备snmp重新配置后,情况还是一样
三层组网
(0)
最佳答案
您好,一般是有其他SNMP软件使用错误的团体字对设备尝试读写操作,可以在设备侧配置SNMP的时候带上ACL,只允许网管地址对设备进行SNMP访问
# 以明文方式配置团体名private,并且只允许IP地址为1.1.1.1的NMS使用该团体名对设备上缺省视图内的MIB对象进行读写操作,禁止其它NMS使用该团体名执行写操作。
<Sysname> system-view
[Sysname] acl basic 2001
[Sysname-acl-ipv4-basic-2001] rule permit source 1.1.1.1 0.0.0.0
[Sysname-acl-ipv4-basic-2001] quit
[Sysname] snmp-agent sys-info version v2c
[Sysname] snmp-agent community write simple private acl 2001
(0)
您好,请知:
snmp团体字错误,以下是排查要点,请参考:
1、检查设备到IMC的路由是否可达。
2、检查设备侧是否配置了SNMP版本为V2C
3、检查设备内是否配置了ACL指定了IP并调用到了SNMP中。
4、看下设备的软件版本是否最新,可考虑升级到最新。