MIM-8E1-F(75)可以支持成帧模式吗?在dis int S5/2/0命令输出视图能看到 fe1 timeslot-list 1-31。是不是可以理解为这块板卡默认是成帧模式。谢谢!
(0)
最佳答案
E1-F接口拥有两种工作方式:成帧方式和非成帧方式。E1-F接口缺省工作在成帧方式。
当E1-F接口工作于成帧方式时,它在物理上分为32个时隙,对应编号为0~31。其中0时隙用于传输同步信息,其余时隙可以被任意捆绑成一个通道组。
(0)
谢谢您,周六割接试试!
默认是成帧的,绑定1-31时隙,可以使用fe1 unframed命令使接口工作在非成帧方式。
(0)
谢谢您,周六割接试试!
谢谢您,周六割接试试!
E1-F结尾的,支持成帧和非成帧。在成帧模式下只能将1-31时隙的捆绑一次成为一个通道组,不支持随意捆绑时隙成为多个通道组。没有-F,只是E1就没有这个限制。
(0)
谢谢您,周六割接试试!