STP/6/STP_NOTIFIED_TC: Instance 0's port Bridge-Aggregation2 was notified a topology change.
问题:端口没有闪断,但是有很多拓扑改变日志,是否影响网络
(0)
排查一下聚合口下联的设备上 有没有端口up down的问题吧
(0)
交换机下面是POE供电接的是AP,端口都没有up down,没有起边缘端口和BPDU保护
ap的话可能会重启的有可能 把下联交换机的所有接口都配置成边缘端口全局开启bpdu保护,然后看一下情况
您好,请知:
这个是收到STP拓扑改变的TC报文,如果频繁收到,会引发TC震荡而影响到业务。
以下是排查要点,请参考:
1、检查物理端口和物理链路是否有问题,且端口是否频繁UP DOWN。
2、登陆到对端设备看下是否也有端口频繁UP DOWN
3、检查是否有可能存在环路。
4、终端接入的端口可配置边缘端口。
5、根桥设备的下联端口可配置跟保护。
6、如果对端设备无法管理到,可开启STP TC保护。
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
接了AP应该不可以设置为边缘端口吧