现在有个需求在地址池中固定分配一些终端固定的ip地址,现在的软件版本是v5,似乎一个地址池只能用两条指令分别绑定mac和ip才行,但实际环境是只有一个大的地址池,不能这样细分。升级到v7的版本似乎就支持单地址池里绑定多条记录,类似华为的交换机。
但是我的账号不能下载升级包。。。怎么办呢?
[7506E-S]dis version H3C Comware Platform Software Comware Software, Version 5.20, Release 6708P03 Copyright (c) 2004-2013 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved. H3C S7506E-V uptime is 32 weeks, 1 day, 2 hours, 9 minutes MPU(M) 0: Uptime is 32 weeks,1 days,2 hours,9 minutes H3C S7506E-V MPU(M) with 1 BCM1125H Processor BOARD TYPE: LSQ1SRP2XB DRAM: 512M bytes FLASH: 64M bytes NVRAM: 512K bytes PCB 1 Version: VER.B PCB 2 Version: VER.B Bootrom Version: 500 CPLD 1 Version: 007 CPLD 2 Version: 007 Release Version: H3C S7506E-V-6708P03 Patch Version : None
(0)
而且我在这个唯一的地址池中执行指令还有错误:
Error: Cannot configure this pool as a static binding pool.
(0)
暂无评论
您好,请知:
可以使用如下用户名密码登陆后下载:
用户名:yx800
密码:01230123
Error: Cannot configure this pool as a static binding pool. //进一步确认下是否已经绑定过了。
(0)
暂无评论
V5平台一个dhcp pool只能绑定一个mac地址也就是一个终端。
只能通过配合dhcp server来规避。也就是S7506E-V的v5版本侧配置dhcp中继即可。
或者跟换成V7平台设备或者由其它网络设备来做等方式规避。
另外是否能升级到v7平台取决于设备主控型号以及板卡配套情况,如果不支持升级不上去的。
因此无特殊情况或者无法确认兼容性问题请拨打400热线或者联系当地H3C办事处沟通确认。以免带来不必要的麻烦。