S5024PV5-EI-PWR出现这个告警啥意思?
%Jan 1 00:04:37:035 2013 H3C DEV/2/TEMPERATURE_SHUTDOWN: Temperature is greater than the high-temperature shutdown threshold on slot 1 sensor hotspot 5. The slot will be powered off automatically.
(1)
最佳答案
1、升级版本至最新,确认问题是否解决;
2、对应hotspot对应poe扣板,怀疑硬件有问题导致,升级无法解决,更换即可。
(1)
换个电源,问题可以解决吗
这个意思是传感器温度过高了,看看是不是最新版本。这个设备好像有个已知问题,可以升级最新版本看看能不能好
(0)
您好,请知:
%Jan 1 00:04:37:035 2013 H3C DEV/2/TEMPERATURE_SHUTDOWN: Temperature is greater than the high-temperature shutdown threshold on slot 1 sensor hotspot 5. The slot will be powered off automatically.
传感器温度过高,以下是排查要点,请参考:
1、检查设备风扇是否正常。
2、检查设备、机柜、机房散热是否正常。
3、看下设备的软件版本是否最新,可考虑升级到最新看下是否能解决。
(0)
hotspot 5是横杆 表示传感器坏掉了吗? 如下图
hotspot 5是横杆 表示传感器坏掉了吗? 如下图
hotspot 5 是横杆 没有温度。 传感器坏掉了吗?
(0)
我也遇到此问题,请问是否解决谢谢~
我也遇到此问题,请问是否解决谢谢~
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
换个电源,问题可以解决吗