• 全部
  • 经验案例
  • 典型配置
  • 技术公告
  • FAQ
  • 漏洞说明
  • 全部
  • 全部
  • 大数据引擎
  • 知了引擎
产品线
搜索
取消
案例类型
发布者
是否解决
是否官方
时间
搜索引擎
匹配模式
高级搜索

msr2600-10-x1

2021-05-21提问
  • 0关注
  • 1收藏,1361浏览
粉丝:0人 关注:2人

问题描述:

怎么通过web界面配置地址转换

组网及组网描述:

msr2600-10-x1怎么通过web界面配置地址转换

最佳答案

粉丝:249人 关注:0人

1.2.2  配置动态地址转换

在导航栏中选择“NAT配置 > NAT配置”,默认进入“动态地址转换”页签的页面,如图1-1所示。

图1-1 动态地址转换

 

动态地址转换的详细配置如表1-2所示。

表1-2 动态地址转换的详细配置

配置项

说明

接口

设置要配置地址转换策略的接口

转换方式

设置地址转换的方式

·     接口地址:表示Easy IP方式,直接使用接口的IP地址作为转换后的地址,此时不需要配置地址池

·     PAT:表示同时转换数据包的IP地址和端口信息,此时需要配置地址池

·     No-PAT:表示只转换数据包的IP地址,不使用端口信息,此时需要配置地址池

开始IP地址

设置该地址转换策略中的地址池的开始IP地址和结束IP地址

结束IP地址必须大于或等于开始IP地址,大于表示一个IP地址范围,等于表示单个的IP地址

提示

·     同一个地址池(相同的开始IP地址和结束IP地址)只能配置为一种地址转换方式

·     地址池中可以包含的地址个数与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准

·     某些设备上的地址池空间不能和以下地址重叠:其它地址转换策略的NAT地址池、启动Easy IP特性的接口IP地址、内部服务器的外部IP地址

结束IP地址

 

可单击返回“表1-1 NAT配置步骤”。

1.2.3  DMZ主机

在导航栏中选择“NAT配置 > NAT配置”,单击“DMZ主机”页签,进入DMZ主机的配置页面,如图1-2所示。

图1-2 创建DMZ主机

 

创建DMZ主机的详细配置如表1-3所示。

表1-3 DMZ主机的详细配置

配置项

说明

内网IP地址

设置一对一静态地址映射的内部IP地址

外网IP地址

设置一对一静态地址映射的外部IP地址

 

可单击返回“表1-1 NAT配置步骤”。

1.2.4  接口开启DMZ主机

在导航栏中选择“NAT配置 > NAT配置”,单击“DMZ主机”页签,进入如图1-2所示的页面,可以设置启动或关闭接口的DMZ主机功能。

·     未使能DMZ主机的接口状态显示为port_down,单击其后的“启动”按钮,可以在该接口上使能DMZ主机。

·     已使能DMZ主机的接口状态显示为port_up,单击其后的“关闭”按钮,可以在该接口上关闭DMZ主机。

图1-3 接口开启DMZ主机

 

可单击返回“表1-1 NAT配置步骤”。

1.2.5  配置内部服务器

在导航栏中选择“NAT配置 > NAT配置”,单击“内部服务器”页签,进入内部服务器的配置页面,如图1-4所示。

图1-4 内部服务器

 

创建内部服务器的详细配置如表1-4所示。

表1-4 创建内部服务器的详细配置

配置项

说明

接口

设置要配置内部服务器策略的接口

协议类型

设置IP协议承载的协议类型,包括:TCP、UDP

外部IP地址

设置提供给外部访问的合法IP地址

可以选择直接使用当前选中接口的IP地址,或者手动指定一个IP地址

外部端口

设置提供给外部访问的服务端口号

在对应的下拉框中选择服务类型:

·     选择Other,需在后面的输入框中手动输入要设置的服务端口号。输入0时,表示任何类型的服务都提供,相当于外部IP地址和内部IP地址之间有一个静态的连接

·     选择其余的服务,输入框默认设置为该服务的端口号,不可修改

内部IP地址

设置服务器在内部局域网的IP地址

内部端口

设置内部服务器提供的服务端口号

1.2.6  使能应用层协议检测

在导航栏中选择“NAT配置 > NAT配置”,单击“应用层协议检测”页签,进入NAT应用层协议检测的配置页面,如图1-5所示。

图1-5 应用层协议检测

 

NAT应用层协议检测的详细配置如表1-5所示。

表1-5 NAT应用层协议检测的详细配置

配置项

说明

协议类型

设置使能或禁止指定协议类型的NAT应用层协议检测功能

可指定的协议类型包括:DNS、FTP、PPTP、NBT、ILS、H.323和SIP

提示

具体支持的协议类型与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准

 

可单击返回“表1-1 NAT配置步骤”。

1.2.7  配置连接数限制

在导航栏中选择“NAT配置 > NAT配置”,单击“连接数限制”页签,进入连接数限制的配置页面,如图1-6所示。

图1-6 连接数限制

 

连接数限制的详细配置如表1-6所示。

表1-6 连接数限制的详细配置

配置项

说明

开启连接数限制

设置开启或关闭连接数限制功能

最大连接数

设置同一源IP地址最大可以建立的连接数

 

可单击返回“表1-1 NAT配置步骤”。

1.3  NAT典型配置举例

1.3.1  私网访问公网典型配置举例

1. 组网需求

一个公司拥有202.38.1.1/24至202.38.1.3/24三个公网IP地址,内部网址为10.110.0.0/16,需要实现如下功能:

·     内部网络中的用户可以访问Internet,使用的公网地址为202.38.1.2和202.38.1.3。

·     对内部网络中的用户按源IP地址进行统计,限制用户连接数的上限值为1000。

图1-7 私网访问公网配置组网图

 

2. 配置步骤

# 配置各接口的IP地址。(略)

# 在接口Ethernet0/2上配置动态地址转换。

·     在导航栏中选择“NAT配置 > NAT配置”,默认进入“动态地址转换”页签的页面,进行如下配置,如图1-8所示。

图1-8 配置动态地址转换

 

·     选择接口为“Ethernet0/2”。

·     选择转换方式为“PAT”。

·     输入开始IP地址为“202.38.1.2”。

·     输入结束IP地址为“202.38.1.3”。

·     单击<确定>按钮完成操作。

# 配置连接数限制。

·     单击“连接数限制”页签,进行如下配置,如图1-9所示。

图1-9 配置连接数限制

 

·     选中“开启连接数限制”前的复选框。

·     输入最大连接数为“1000”。

·     单击<应用>按钮完成操作。

1.3.2  内部服务器典型配置举例

1. 组网需求

某公司内部对外提供Web和FTP服务,而且提供两台Web服务器。公司内部网址为10.110.0.0/16。其中,内部FTP服务器地址为10.110.10.3/16,内部Web服务器1的IP地址为10.110.10.1/16,内部Web服务器2的IP地址为10.110.10.2/16。公司拥有202.38.1.1/24至202.38.1.3/24三个IP地址。需要实现如下功能:

·     外部的主机可以访问内部的服务器。

·     选用202.38.1.1作为公司对外提供服务的IP地址,Web服务器2对外采用8080端口。

图1-10 内部服务器配置组网图

 

2. 配置步骤

# 配置内部FTP服务器。

·     在导航栏中选择“NAT配置 > NAT配置”,单击“内部服务器”页签,进行如下配置,如图1-11所示。

图1-11 配置内部FTP服务器

 

·     选择接口为“Ethernet0/2”。

·     选择协议类型为“TCP”。

·     选择手动指定外部IP地址,输入外部IP地址为“202.38.1.1”。

·     选择外部端口为“ftp”。

·     输入内部IP地址为“10.110.10.3”。

·     选择内部端口为“ftp”。

·     单击<确定>按钮完成操作。

# 配置内部Web服务器1。

图1-12 配置内部Web服务器1

 

·     如图1-12所示,在“内部服务器”页面选择接口为“Ethernet0/2”。

·     选择协议类型为“TCP”。

·     选择手动指定外部IP地址,输入外部IP地址为“202.38.1.1”。

·     选择外部端口为“http”。

·     输入内部IP地址为“10.110.10.1”。

·     选择内部端口为“http”。

·     单击<确定>按钮完成操作。

# 配置内部Web服务器2。

图1-13 配置内部Web服务器2

 

·     如图1-13所示,在“内部服务器”页面选择接口为“Ethernet0/2”。

·     选择协议类型为“TCP”。

·     选择手动指定外部IP地址,输入外部IP地址为“202.38.1.1”。

·     输入外部端口号为“8080”。

·     输入内部IP地址为“10.110.10.2”。

·     输入内部端口号为“8080”。

·     单击<确定>按钮完成操作。

暂无评论

2 个回答
粉丝:97人 关注:1人

 NAT典型配置举例

粉丝:133人 关注:6人

您好,请知:

如果是要实现地址转换,可以配置NAT来实现,以下是配置参考命令:

int gi 1/0/1

ip address 10.0.0.1 30

nat outbound

quit


WEB界面配置参考如下:

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明