华三的POE交换机,如配置两台电源,那对外提供的POE供电功率是两块叠加还是按一块电源功率计算?
(0)
最佳答案
您好,两块是冗余电源。可参考
项目 | S5130S-28P-PWR-EI | S5130S-52P-PWR-EI | S5130S-28P-HPWR-EI | S5130S-52P-PWR-EI-AC |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) | 440×260×43.6 | 440×400×43.6 | 440×260×43.6 | 440×400×43.6 |
重量 | ≤4kg | ≤6kg | ≤4.5kg | ≤6kg |
CONSOLE口 | 1个串行CONSOLE口 | |||
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 | 24个 | 48个 | 28个(最后4个和对应的SFP口形成Combo口) | 48个 |
SFP口 | 4个 | 4个 | 4个(和对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口形成Combo口) | 4个 |
输入电压 | 1. AC · 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz 2. DC(仅S5130S-52P-PWR-EI、S5130S-28P-HPWR-EI支持) · 额定电压范围:-54V~-57V DC · 最大电压范围: ¡ 单DC输入:-44V~-60V DC ¡ AC+DC双输入:-54V~-57V DC 必须使用H3C公司推荐的外置RPS电源进行供电(RPS1600-A) | |||
单端口PoE供电最大功率 | 30W S5130S-28P-HPWR-EI的Combo电口不支持PoE供电 | |||
PoE供电总功率能力 | 产品代码为LS-5130S-28P-PWR-EI-H1的机型:240W 其它:170W | AC:370W DC:740W | AC:370W DC:740W | 370W |
功耗(静态) | 产品代码为LS-5130S-28P-PWR-EI-H1的机型:15W 其它:19W | AC:36W DC:26W | AC:23W DC:16W | 36W |
功耗(满负荷时,包含PoE供电功率) | 产品代码为LS-5130S-28P-PWR-EI-H1的机型:295W 其它:230W | AC:467W DC:807W | AC:446W DC:790W | 467W |
(0)