千兆口25和26作为上联端口插上网线没有任何反应,灯也不亮,终端也没有提示信息. 百兆口1-24可以正常使用,拔插网线的时候终端会有提示. 已经将26个口划在一个vlan里面
(0)
您好,请知:
可能是光电复用口,光电复用口默认在电口,需要命令切换为光口,参考命令如下:
int gi 1/0/26
combo enable filber
quit
以下是光模块相关信息的查询命令,请悉知:
[H3C]display transceiver manuinfo interface //查看光模块生产厂家信息
[H3C]dis transceiver interface GigabitEthernet 1/0/1 //查看光模块的信息
[H3C]dis transceiver diagnosis interface GigabitEthernet 1/0/1 //查看光口的收发情况
[H3C]dis transceiver alarm interface GigabitEthernet 1/0/1 //查看光口的告警信息
光口不亮,以下是排查要点,请参考:
1、检查光模块是否能被设备读取并识别。
2、检查光路的衰减是否在正常的阈值范围内。
3、检查光纤的收、发是否接反了。
4、检查本端和对端的光模块类型、速率、波长、距离是否一致。
5、检查本端和对端的物理端口的速率、双工模式是否一致。
(0)
25、26号口为光电复用口,切换到电口模式再连接网线:
int gi 1/0/25
combo enable copper
quit
int gi 1/0/26
combo enable copper
quit