产品安装手册里查不到业务板卡的接口编号,无法编写准确脚本
(0)
您好,请知:
可以提前写好脚本,待设备到时,替换端口号就可以了。
主要是提前规划好板卡安装的槽位。
如果是部署了IRF,1号设备1槽位1口,可以先写为1/1/0/1,然后到时候如果端口编号不对,替换的方式的就可以了。
我以前不确定顺序和编号的时候,都是先用XXX代替,然后设备到了启动好之后确定端口号了,使用替换的功能替换掉XXX,然后就复制粘贴脚本到交换机内了。
像这种混合接口的板卡,没法确认不同接口的前后顺序。24端口千兆以太网电接口(RJ45)+20端口千兆以太网光接口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)