S5130S-28P-PWR-EI下挂4台WA5530-FIT使用,已经正常使用1年,电源接的是UPS电源,现情况是市电断电情况下,POE交换机无重启现象,下挂4台AP均出现重启现象。不知道什么原因
(0)
最佳答案
AC是接在哪里的?有没有ups供电?
(0)
AC在机房,网络设备都接了UPS电源的,另外楼层的AP没出现此现象,同一UPS电源
可以登录ap查看重启的原因。ac上probe,然后wlan ap-execute all exec-console enable。dis wlan ap all address查看ap的地址。然后telnet到ap上,dis version,查看Last reboot reason。如果确实是断电重启,建议收集交换机的诊断文件(交换机上display diagnostic-information)并拨打400电话。
您好,请知:
dis logbuffer检查交换机内是否有相应的日志反馈。
dis power检查交换机的电源是否正常。
检查交换机的POE各项状态是否正常。
(0)
这种情况建议更换位置的电源排查下是否是共给交换机的电源问题。
如果更换位置后排查电话问题的话,就需要拨打400热线定位交换机重启原因了。
另外如果ap是poe供电的话,重启是因为交换机重启没法poe供电导致。也可以说是连锁反应。
建议先确认下现场具体情况吧。
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
