有电口板跟光口板,光口板突然不能用 电源有两个也坏了一个,这是电源坏引起光口板不能用呢还是说。光口板坏了
(0)
您好,请知:
以下是光模块和板卡相关信息的查询命令,请悉知:
[H3C]display transceiver manuinfo interface //查看光模块生产厂家信息
[H3C]dis transceiver interface GigabitEthernet 1/0/1 //查看光模块的信息
[H3C]dis transceiver diagnosis interface GigabitEthernet 1/0/1 //查看光口的收发情况
[H3C]dis transceiver alarm interface GigabitEthernet 1/0/1 //查看光口的告警信息
[H3C] dis device //查看板卡的状态
光口不亮,以下是排查要点,请参考:
1、检查光模块是否能被设备读取并识别。
2、检查光路的衰减是否在正常的阈值范围内。
3、检查光纤的收、发是否接反了。
4、检查本端和对端的光模块类型、速率、波长、距离是否一致。
5、检查本端和对端的物理端口的速率、双工模式是否一致。
(0)
1、dis dev man看下有没有是被板卡
2、如果识别不了,换槽位试试看是板卡问题还是槽位问题
3、如果能识别,检查光模块有没有识别
4、再检查收发光是否正常