S6300交换机版本version 7.1.045, Release 2422P01,6台设备堆叠,其中编号3的设备3/0/37端口undo shutdown报错:Bind all interfaces in the same group to IRF/PEX ports or cancel the bindings on all of them,端口无法打开,查看设备配置,该端口未加入irf组或pex组相关配置。
请问是不是由于该端口所在芯片有其他端口加入irf端口造成的,同单板上的3/0/39和3/0/40加入了irf组。 37-40口是不同的光接口,非复用接口。
(0)
您好,想将端口移除irf-port,然后再配置端口,然后再加入irf-port才可以。如果先加入irf-port就不能对端口做配置了。
(0)
内文已经写了,该端口没有irf配置,只有一条shutdown配置。。。。
是不是由于同芯片其他端口加入irf造成的
使用undo shutdown命令开启端口时提示需要将一组端口全部与IRF端口绑定或全部取消绑定,如何解决? 使用undo shutdown命令开启端口时提示需要将一组端口全部与IRF端口绑定或全部取消绑定,输出类似如下提示(提示仅为示例,不同设备输出的提示信息可能有所区别)。 <Sysname> system-view [Sysname] interface Twenty-FiveGigE 1/0/13:2 [Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/13:2] undo shutdown Bind all interfaces in the same group to IRF ports or cancel the bindings on all of them. 某些设备上存在IRF物理端口按组使用限制,即一组端口必须全部作为普通业务端口或全部作为IRF物理端口。在这些设备上使用undo shutdown命令开启端口时,如果系统判断有同组端口已经与IRF端口绑定,则不允许开启该端口,需要将该端口与IRF端口绑定或将同组端口全部与IRF端口解除绑定后才允许开启。在IRF端口执行display this命令可以查看已经与IRF端口绑定的物理口。 请问是不是这个原因。
可能是的,给我的感觉就是端口占用
您好,请知:
端口加入到irf-port下时,需要先关闭端口。关闭端口后在加入到irf-port下。
光电复用口默认在电口,需要命令切换为光口。
(0)
关于部分数据中心交换机相邻4个接口无法同时成为IRF端口和普通业务端口的公告 【产品型号】 S5820V2/S5830V2/S5800-F S6300/S6300-F S10500的SF系列单板 S12500-X/12500-F的EA、EB、EC类单板 FlexNetwork B6300 XLG 【涉及版本】 不涉及 【问题描述】 以S5820V2-48S为例,两台S5820V2-48S分别使用各自的物理端口1/0/1作为IRF端口堆叠,物理端口和IRF端口绑定成功后,两台设备的物理端口的相邻3个物理口,即1/0/2、1/0/3、1/0/4不能再作为普通业务端口使用,仅能用作IRF端口。 【原因分析】 以上产品的每四个10GE端口连接到同芯片的一个内部端口组,此内部端口组要求其下连的端口用途必须同时为IRF端口或同时为普通业务端口。即当组内某一端口与IRF端口绑定后,该组中其它端口也必须与IRF端口绑定,不能再作为普通业务端口使用,反之亦然。 本系列交换机上端口的分组方式为: 1S5820V2-52QF/S5820V2-52QF-U/S5820V2-48S/S5830V2-24/S6300-42QF/S6300-48S/S6300-52QF设备上的SFP+口根据端口编号进行分组,从编号1开始,按端口编号由小到大的顺序,每4个SFP+口分为一组。 2、S5820V2-52Q/6300-QT设备上的10GE以太网口根据端口编号进行分组,从编号1开始,按端口编号由小到大的顺序,每4个10GE以太网口分为一组。 3、S5820V2-54QS-GE设备上的4个SFP+口分为一组。 4、如果使用using tengige命令将一个40GE接口拆分成四个10GE接口,这四个10GE接口将分作一组。 5、S12500-X系列交换机在提供10GE端口的单板上,从编号1开始,按端口编号由小到大的顺序,每4个连续的端口分为一组。 6、FlexNetwork B6300XLG刀片交换机前面板上的SFP+口/QSFP+口以及后面板的下行10GE以太网接口都可以用于IRF连接。如果选择SFP+口或下行10GE以太网接口作为IRF物理端口,设备前面板上的SFP+口根据端口编号进行分组,编号为5、6、9、10的SFP+口为一组,编号为7、8、11、12的SFP+口为另一组。 后面板的4个下行10GE以太网接口作为一组端口。 7、如果直接使用40GE端口作为IRF物理端口,则不需要考虑端口的分组。
