新设备,未调试过。刚启用上联光口接入光模块后无法与网络连接。咨询1、该设备上联端口是否有光模块有要求,2、端口是否需要进行设置才能使用,若要设置是否有调试温度资料提供。 目前用其他光纤收发器设备测试,该光模块跟光路是正常无故障的。
上联百兆光纤传输,接入局域网
(0)
1、可以进入设备看下接口是否识别到模块、收发光是否正常
模块建议H3C原厂模块
2、默认不需要配置即可使用
(0)
怎么进入设备查看,有用过该设备。有4个光模块接口,都有指示灯,设备接入后指示灯都不亮。
您好,参考
1、如果要使用光口,那么就需要光模块
2、不配置默认就是傻瓜交换机,只能使用一个vlan
可参考
(0)
您好您好,请知:
以下是光模块相关信息的查询命令,请悉知:
[H3C]display transceiver manuinfo interface //查看光模块生产厂家信息
[H3C]dis transceiver interface GigabitEthernet 1/0/1 //查看光模块的信息
[H3C]dis transceiver diagnosis interface GigabitEthernet 1/0/1 //查看光口的收发情况
[H3C]dis transceiver alarm interface GigabitEthernet 1/0/1 //查看光口的告警信息
光口不通,以下是排查要点,请参考:
1、检查光模块是否能被设备读取并识别。
2、检查光路的衰减是否在正常的阈值范围内。
3、检查光纤的收、发是否接反了。
4、检查本端和对端的光模块类型、速率、波长、距离是否一致。
5、检查本端和对端的物理端口的速率、双工模式是否一致。
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
console线进去