目前机房有两台和核心做堆叠,下面有七八台汇聚,分别和核心两个端口做了链路聚合,但是接线只接了一根,汇聚下面下挂了四十五台接入,也是单链路接线,设备上面都开启了stp,目前发现拓扑一直在不停收敛,有不错的排查环路的办法吗?
(0)
参考:
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/102716
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/78635
(0)
这是提示设备收到了TC报文,说明有开启stp的端口发生了up/down,导致生成树收敛,给您三点建议:
1,在核心设置根桥,将核心手工设置成根桥
2,在所有接入交换机上,除了上联口,均设置成边缘端口
3,根据实际网络情况开启根保护
(0)
暂无评论
您好,请知:
以下是排查环路的要点,请参考:
1、dis mac-address mac-move查看MAC漂移的记录。
2、采用拔线的方式看下业务是否能恢复。
3、检查STP的根桥是否稳定。
4、检查物理链路是否正常。
5、参考案例如下:
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/102716
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/78635
(0)