防火墙上行冗余口主线路down掉之后不会自动切换,下行一边down掉之后可以自动切换
(0)
最佳答案
会话同步开了吧session synchronization enable
还有配置冗余组后,所有加入冗余组的物理接口状态必须处于UP状态,否则会造成冗余组主备切换异常。
(0)
这个开着的,物理线路都是UP的,手动shutdown主接口后,无法自动切换到冗余口的备口
shutdown后dis看一下,track变了吗
你上面的截图备链路的track weight为什么是0
down的是备链路的口吧
track是正常的,down的是主线路,测试自动切换
截图备链路聚合2口down的
备线路不启用但不会down啊,关键track 2状态都negative的,dis track 2 那看看你之前参考的案例吧,正常情况是怎么个显示
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
但是设备的指示灯是亮的,而且切换时正常的,配置对比案例也是一样的