P440AR阵列卡, 12块硬盘, 2块做Raid1系统盘 sda 剩余10块硬盘, 每5块分别做成Riad5 , 2个 逻辑盘分别是 sdb 和 sdc
目前 sdb盘测试读写都没有问题,只有sdc的盘读写都很慢,iowait非常的高。
ADU显示硬盘都没问题, 用test 诊断硬盘也没问题
请问大概会是啥方面的问题, 解决这个问题的大致方法是哪些?
(0)
最佳答案
1. 有可能是硬盘比较多 ,同时配置的array 也比较多 ,刚配置好阵列卡 阵列后台需要后台的阵列卡校验 ,这可能引起慢的情况
2.还需要确认下 当前阵列卡的固件版本,如果阵列卡固件版本过低 在性能上 也会有一定的瓶颈
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
如果 这部分 都正常的话 我倒是建议 在SSA 中 调整下 Cache 的读写比例 测试,将读缓存的比例调整大写