设备型号是H3C H3C SecPath L5000-c 之前没有配过负载均衡,看官网上的案例也不知道哪个能实现这个需求,具体组网情况见下面的组网描述。
现有的网络拓扑如下图示意(IP为示例):
网关1和网关2是两个不同功能的网关设备。
网关1的外侧IP是一个独立网段的IP,所有访问业务IP段的请求都将被路由至这个IP。
网关1的内侧IP 为业务服务器所在IP段的默认网关IP,网关1和网关2串联,网关2内侧和所有业务服务器接在同一个二层交换机上。
网关2是桥接模式,但是内侧有一个业务IP10.1.17.210(与业务服务器同网段),有一台业务服务器有个业务需要与这个IP直接交互。
配上负载均衡的期望网络拓扑如下:
通过两台负载均衡器的三明治架构部署,对双网关形成负载均衡部署,要求同一路网关进来的请求对应的响应要从同一路返回出去
(0)
最佳答案
参考链路负载即可,配置lb策略让某些ip只走一条链路
(0)
两台负载均衡配置一样吗?
不一样吧,看图第一台应该是出方向链路负载,第2台是服务器负载。
两台负载均衡是:1做链路负载2做服务器负载吗?
(0)
负载均衡2按照服务器负载的方式来做,负载1配置出链路负载均衡,配置健康检测及就进行,选择负载方式。
应该是的,只要能做到同一路网关进来的请求对应的响应要从同一路返回出去就行
负载均衡2按照服务器负载的方式来做,负载1配置出链路负载均衡,配置健康检测及就进行,选择负载方式。
这个要看现场流量走向,目前我理解是外访问内,然后对网关进行负载,也对服务器进行负载,但是要保证来回路径一致,这种情况下外面的负载均衡可以以网关为实服务器,建立虚服务,同时关闭目的地址转换,这样目的地址不变,对外网流量进行负载到不同网关,网关再进行转发,内部负载均衡做服务器负载,解决服务器负载问题,但是内部负载均衡需要接口开启保持上一条,这样才能保证发出去是同个接口,不过按照现场的组网,两个网关同网段,负载均衡没法两个接口配置同网段IP,这个要重新规划一下才行。
(0)
意思是图中两个网关1的外网接口地址要是不同的网关地址,在负载均衡上配置虚IP作为访问服务器的路由下一跳对嘛?
您说的内部负载均衡需要重新规划的问题,意思是服务器回包的流量没办法控制走向的问题吗?要解决这个是不是还得配置入方向链路负载?
不是,我的意思是网关1 和网关2 如果地址同网段,负载均衡没法两个三层口用同网段地址,所以得改一下。不需要入方向链路负载。