3600V2交换机27-28口插上光模块,插上尾纤光模块点不亮,尾纤插到其他交换机正常。用尾纤将光模块收发环住,光模块能正常点亮,为啥正常插上尾纤却点不亮呢,问题可能出在哪?
(0)
最佳答案
您好,请知:
以下是光模块相关信息的查询命令,请悉知:
[H3C]display transceiver manuinfo interface //查看光模块生产厂家信息
[H3C]dis transceiver interface GigabitEthernet 1/0/1 //查看光模块的信息
[H3C]dis transceiver diagnosis interface GigabitEthernet 1/0/1 //查看光口的收发情况
[H3C]dis transceiver alarm interface GigabitEthernet 1/0/1 //查看光口的告警信息
光口不亮,以下是排查要点,请参考:
1、检查光模块是否能被设备读取并识别。
2、检查光路的衰减是否在正常的阈值范围内。
3、检查光纤的收、发是否接反了。
4、检查本端和对端的光模块类型、速率、波长、距离是否一致。
5、检查本端和对端的物理端口的速率、双工模式是否一致。
(0)
27口是单用的,强制成全双工后点亮了,谢谢大家,问题已解决
(0)
需要两端的接口都配置 full duplex auto 才能点亮