交换机的N+M电源指的是什么?如果正常需要2块电源,有4个电源位这种属于N+2还是N+M,怎么判断是否为N+M冗余电源?
S12500X-AF系列的是否为N+M冗余电源?
(0)
最佳答案
您好,参考
开启智能电源模式时的电源冗余模式 | 未开启智能电源模式时的电源冗余模式 |
· 开启智能电源模式:在满足机箱功率负载的前提下,机箱将自动休眠多余的电源模块。 · N+1冗余模式:电源模块数量 = (N+1)+M;其中N+1个电源正常工作,分担机箱功率负载,M个电源模块处于休眠状态1。该模式下,最多支持1+M个电源模块故障,而不影响机箱正常工作。 · N+N冗余模式:电源模块数量 = (N+N)+M,其中N+N个电源正常工作,分担机箱功率负载,M个电源模块处于休眠状态1。该模式下,最多支持N+M个电源模块故障,而不影响机箱正常工作。 · 无冗余模式:电源模块数量 = N+M;其中N个电源模块同时工作,分担机箱功率负载。M个电源模块处于休眠状态1。该模式下,最多支持M个电源模块故障,而不影响机箱正常工作。 | · N+1冗余模式:N+1个电源模块同时工作,分担机箱功率负载。该模式下,最多支持1个电源模块故障,而不影响机箱正常工作。 · N+N冗余模式:N+N个电源模块同时工作,分担机箱功率负载。该模式下,最多支持N个电源模块故障,而不影响机箱正常工作。 · 无冗余模式:所有电源模块同时工作,分担机箱功率负载。该模式下,任意电源模块故障或者线路故障,都会影响机箱正常工作。 |
1:实际安装电源(A)-实际工作的电源模块数量(W)=处于休眠状态的电源模块数量(M)。需要的电源模块数量(N)=机箱当前分配功率÷单个电源模块功率。需要注意的是,N需要向上取整,机箱当前分配功率通过OM Web查看。 举例一:N+1冗余模式下,机箱配置A = 6个电源模块,当前整机功率只需N = 2个电源模块即可满足,则W = N+1 = 2 + 1,此时处于休眠状态的电源模块为:6-(2+1) = 3(个) 举例二:N+N冗余模式下,机箱配置A = 6个电源模块,当前整机功率只需N = 2个电源模块即可满足,则W = N+N = 2 + 2,此时处于休眠状态的电源模块为:6-(2+2) = 2(个) 举例三:无冗余模式下,机箱配置A = 6个电源模块,当前整机功率只需N = 2个电源模块即可满足,则W = N = 2,此时处于休眠状态的电源模块为:6-2 = 4(个) |
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论