POE交换机端口烧坏了

2021-07-14提问
  • 0关注
  • 1收藏,5200浏览
粉丝:0人 关注:1人

问题描述:

现有3台 MS4016-PWR 交换机,给相同型号的多个监控摄像头供电,,

一周前,可能是雷雨天气导致,交换机A的10口连接的一个监控摄像头烧坏了,然后更换了摄像头后,可以正常使用。

今早,无雷雨因素,这个交换机的10端口烧掉了,监控头正常没问题。

这可能是什么原因导致的呢?麻烦大家给点建议,谢谢了~

组网及组网描述:


3 个回答
粉丝:8人 关注:2人

交换机的端口之前就有存在问题了  只不过是没那么明显  随着时间推移  慢慢恶化了  或者有什么诱因直接导致它爆发了  比如电压不稳啥的

粉丝:249人 关注:0人

您好,供电异常,时间推移设备老化都有可能

电压太低,或者电压太高,异常供电等

无名之辈 发表时间:2021-07-14 更多>>

供电异常 ,应该怎么理解啊,

zhiliao_jKhhnD 发表时间:2021-07-14

电压太低,或者电压太高,异常供电等

无名之辈 发表时间:2021-07-14
粉丝:135人 关注:6人

您好,请知:

需确认下设备的接地是否已安装。

其次设备运行时间过长也会逐步老化。


编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明