交换机的电源如果出现异常会不会导致交换机冷重启?用什么命令可以查看交换机的告警日志?
(0)
最佳答案
您好,电源异常会导致重启,严重损坏可能会导致切断电源,无法启动
其次看日志可以查看logbuffer:
dis logbuffer
暂无评论
您好,请知:
dis logbuffer可以查看交换机是否有哪些日志反馈,包括故障日志。
电源电压不稳定、设备散热导致温度过高等都会可能导致交换机重启。
交换机断电才会冷重启
dis version可以看到上次重启的原因
dis logbuffer看不到上次重启的原因