交换机聚合口(动态聚合)变成inactive,大概一个小时后自动恢复了。
聚合成员口是1/0/3和2/0/3。日志里面只有1/0/3的down信息,2/0/3一直正常。
为什么1/0/3口down,2/0/3up
会导致整个聚合口变成inactive
环境:
本端和对端的链路聚合类型、模式、配置一致。
本端和对端物理成员端口的速率、双工模式一致。
(0)
您好,请知:
检查物理链路是否有问题。
检查两端物理端口的速率、双工模式是否一致。
检查是否有可能存在环路。
进一步检查链路聚合的配置。
(0)
没有另外一个口的报错,现在是好的啊,接的是服务器,没有环路
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
没有另外一个口的报错,现在是好的啊,接的是服务器,没有环路