instance 0's G1/0/43 has been set to forwarding state! 日志大量出现这个口频繁up down ,这个口未配置边缘端口
instance 0's G1/0/43 has been set to forwarding state! 日志大量出现这个口频繁up down ,这个口未配置边缘端口
(0)
最佳答案
端口大量出现TC报文的拓扑改变的STP日志,以下是排查要点,请参考:
1、检查物理链路是否有问题。
2、检查是否有可能存在环路。
3、终端接入的端口需开启STP边缘端口。
4、如果对端设备不是管辖的范围,可考虑开启STP TC保护。
5、根桥的下联端口开启STP根保护。
(0)