急救,路由器连不上

2021-08-17提问
  • 0关注
  • 1收藏,781浏览
粉丝:0人 关注:0人

问题描述:

在配置路由的时候,不小心把LAN口点成了wan口,一下就连不上了,这个问题如何解决呀,谢谢

最佳答案

粉丝:38人 关注:3人

您好具体什么型号路由器呢

l 确定LAN接口正常工作,正常情况下,LAN接口指示灯应该是亮的 l 确定计算机中TCP/IP属性设置正确 l 确定输入的登录用户名和密码正确 若以上三点均符合,但还是不能进入配置页面,请将设备恢复到出厂设置

zhiiiiao_N7L84 发表时间:2021-08-17

另外如果要通过console口进去的话,需要什么工具呢

zhiliao_ALdRz 发表时间:2021-08-17

CRT 或者超级终端

zhiiiiao_N7L84 发表时间:2021-08-17

如果您之前未接触过网络产品可以看下这个案例:https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/44263

zhiiiiao_N7L84 发表时间:2021-08-17

那我接上之后,能不能指导下,如何把这个端口修改下?

zhiliao_ALdRz 发表时间:2021-08-17

端口无法修改 只能恢复出厂设置

zhiiiiao_N7L84 发表时间:2021-08-17

ER5200G2 路由器比较低端 以web操作为主 只支持简单的命令行操作 如restore reboot ping 等命令

zhiiiiao_N7L84 发表时间:2021-08-17

现在这个情况无法再恢复到用WEB访问的形式了吗?

zhiliao_ALdRz 发表时间:2021-08-17

建议您先用其他lan口获取地址看能不能登陆进去路由器

zhiiiiao_N7L84 发表时间:2021-08-17

用其他口看能不能获取到地址

zhiiiiao_N7L84 发表时间:2021-08-17

我试了几个接口,获取到的IP地址都一样

zhiliao_ALdRz 发表时间:2021-08-17

获取到什么地址呢?

zhiiiiao_N7L84 发表时间:2021-08-17

169.254.201.217,这个地址跟以前设置的相关甚大,掩码为255.255.0.0,以前设置的是10.10.10.1

zhiliao_ALdRz 发表时间:2021-08-17

这个地址就是没获取到地址

zhiiiiao_N7L84 发表时间:2021-08-17

哦, 那就是获取不到地址了,这个要如何办呢

zhiliao_ALdRz 发表时间:2021-08-17

恢复路由器到出厂设置

zhiiiiao_N7L84 发表时间:2021-08-17

恢复出厂设置后,路由器的用户名、密码以及IP地址等所有设置都会被恢复到缺省设置

zhiiiiao_N7L84 发表时间:2021-08-17

您根据业务考虑一下

zhiiiiao_N7L84 发表时间:2021-08-17

哦,那就是没办法了,只能这样了,这款机器没有这个按键,只能用CON的方式吗

zhiliao_ALdRz 发表时间:2021-08-17

没有的 复位键(Reset)(仅ER2200G2支持)

zhiiiiao_N7L84 发表时间:2021-08-17

恢复出厂设置后参考此链接https://www.h3c.com/cn/d_202103/1390789_30005_0.htm 进行配置即可

zhiiiiao_N7L84 发表时间:2021-08-17

我用线连上了,端口也驱动了,下载了一个CRT的软件,按步骤进行了设置,就是连不上呢

zhiliao_ALdRz 发表时间:2021-08-17
4 个回答
已采纳
粉丝:40人 关注:7人

可考虑恢复出厂设置吧。


ER/ERG2路由器恢复出厂设置有4种方法,如下:
1、web页面在设备管理-->基本管理-->配置管理中点击回复到出厂设置,之后路由器会重启,重启后就恢复到出厂设置了。
2、如果登录密码忘记了,可以通过命令行恢复,进入到命令行界面方法可参考:https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/46988
进入命令行之后,输入restore default,按照提示输入Y,之后设备会自动重启,重启后,就恢复出厂设置了。
3、部分ER款型带有USB接口,这部分设备可以通过USB恢复出厂设置
新建文件,如ER8300G2_restore.txt(ER8300G2为设备型号,根据自己型号来定义的),在文件第一行输入restore default,将该文件放到U盘的根目录,将U盘查到USB接口,之后设备会自动恢复出厂设置,并自动删除U盘里的ER8300G2_restore.txt文件。
4、部分款型带有RESET按键,这部分款型直接按住RESET按键10秒左右,之后可以看到diag诊断指示灯快速闪烁,取消按针后,设备会重启,之后就恢复到出厂设置了
 
ER/ERG2路由器忘记密码有以下几种方式来解决:
1、通过console口登录设备,有关console口登录设备的方法,可以参考:https://zhiliao.h3c.com/theme/details/46988
console口登录之后,可以输入password,根据提示输入新密码,然后在输入一次确认密码后,就可以以新密码登录了
2、先观察自己的路由器上有没有reset按键,如果有reset按键的话,长按10秒钟,可以将路由器恢复出厂设置,出厂的默认密码是:admin/admin

粉丝:10人 关注:1人

1、电脑插到其他lan口获取地址登录

2、按reset按键10秒以上恢复出厂配置

3、通过console口进去,修改一下接口类型

获取的地址访问不到管理界面

zhiliao_ALdRz 发表时间:2021-08-17

另外如果要通过console口进去的话,需要什么工具呢

zhiliao_ALdRz 发表时间:2021-08-17
zhiliao_ALdRz 知了小白
粉丝:0人 关注:0人

获取的地址打不开

zhiliao_ALdRz 知了小白
粉丝:0人 关注:0人

ER5200G2

编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明