S5130S-52P-EI 版本V7
端口下配置:“stp edged-port ”命令
通过display stp brief 查看 protection 仍为”NONE”
求解,谢谢大家
(0)
最佳答案
在端口开启了边缘端口后,再在全局开启BPDU保护看下,以下是参考命令:
[A]stp bpdu-protection
(0)
全局下有开启BPDU保护了
还是不行
Stp edged-port只是配置边缘端口,要开bpdu保护需要再配bpdu guard
(0)
评论 全局下有开启BPDU保护了还是不行,bpdu guard 的命令是?
评论 全局下有开启BPDU保护了还是不行,bpdu guard 的命令是?
这个问题我之前见过。v7版本默认就是NONE,触发保护了才会显示其他信息。一般情况下没有保护被激活,所以是NONE,当出现特殊情况(比如配置了bpdu保护的情况下边缘端口收到生成树的bpdu报文),保护被激活(端口被bpdu保护机制关闭),这时NONE才会变成保护机制的名字(比如BPDU)。
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
还是不行