<S5024PV5-EI-PWR-1>dis environment System temperature information (degree centigrade): ---------------------------------------------------------------------- Slot Sensor Temperature Lower Warning Alarm Shutdown
1 hotspot 1 56 0 84 98 105
1 hotspot 2 66 0 100 110 NA
1 hotspot 3 50 0 100 110 NA
1 hotspot 4 48 0 100 110 NA
1 hotspot 5 28 0 110 130 137
用的是哪个值来表达当前的温度
(0)
最佳答案
您好,参考
表1-6 display environment命令显示信息描述表
字段 | 描述 |
System Temperature information (degree centigrade) | 系统温度信息,单位为摄氏度 |
sensor | 温度传感器 · hotspot:表示热点温度传感器 · inflow:表示入风口温度传感器 · outflow:表示出风口温度传感器 |
Slot | 当显示数字时表示指定slot上温度传感器的温度信息 |
Temperature | 当前温度 |
Lower | 低温告警门限。当显示为NA时,表示不支持该门限 |
Warning | 一般级(Warning)高温告警门限。当显示为NA时,表示不支持该门限 |
Alarm | 严重级(Alarm)高温告警门限。当显示为NA时,表示不支持该门限 |
Shutdown | 关断级(Shutdown)高温告警门限,当风扇故障或不在位时,并且温度传感器的温度大于该门限超过10S时,设备会自动关闭。当显示为NA时,表示不支持该门限 |
(0)
这5个 hotspot 点各代表什么,您清楚吗
可以使用display environment查看设备温度。
hotspot 这个是代表在不同区域的温度传感器,至于属于哪个区域的,要咨询下400确认。
另外建议做好设备、机柜、机房的散热。
以下是命令的说明,请参考:
字段 | 描述 |
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
这5个 hotspot 点各代表什么,您清楚吗