本来刚上电时, ap一直是橙色警示灯, 并不断重启
今天升为最新版后WA6600-CMW710-E2444P01灯变绿了, 但是还是反复IL状态, capwap隧道应该是可以正常建立的, 但是就是没办法注册
这有可能是ac版本和ap版本不匹配吗?
(0)
最佳答案
IL:版本下载状态
从反馈信息看是卡在版本同步的步骤了。
建议先检查:
1、检查AC中的AP版本是否与AC匹配 ;
2、检查AC中AP的版本是否存在异常,可以通过dir比对AC中版本的大小与官网版本中的是否一致,如有出入请重新上传 ;
3、检查物理链路,尤其POE供电时建议超五类及以上规格电缆,距离90M以内。保证AP与AC间通信正常 ;
4、格式化AP测试,在ctrl+b下格式化;
(0)
格式化ap是测试什么呢
格式化ap排除ap软件侧故障因素