老夫掐指一算,估计是新的录像机要么没设置网关,要么网关设置错了。
pc 192.168.16.20能访问192.168.66.4录像机,说明本段PC跨网段互访是ok的。
那么问题肯定是在新录像机上。
你可以尝试在锐捷网关上ping一下192.168.66.5,看看能不能通,如果能通再在锐捷网关带192.168.16.10网关地址去ping一下192.168.66.5,你就知道谁有问题了。
(0)
或者简单点,你在192.168.66.5上试试能不能ping通192.168.16.10.
锐捷能ping通,带源ping的话,没有回包,认为5560的问题
带源ping没回报说明就是网关错了,跟S5560没什么关系,除非是S5560上做了QOS限制或者IP冲突了。
或者简单点,你在192.168.66.5上试试能不能ping通192.168.16.10.
为什么核心上有个66.4,录像机也有个66.4?
(0)
图片写错了,核心上是66.1
图片写错了,核心上是66.1
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
配了,核心能ping通