我将交换机的端口设置为边缘端口后,通过网线连接到另外一台交换机,为什么端口不会up,一直处于down 的状态。将端口的stp edged-port 命令删除后,就好了。
(0)
最佳答案
我们知道边缘端口收到BPDU报文的时候,就会丧失边缘端口的特性,成为普通的STP端口,并重新进行生成树计算,从而引起网络震荡。
问题可以配置BPDU保护
在交换机上启用BPDU保护,如果边缘端口收到STP BPDU,边缘端口将被shutdown,但是边缘端口属性不变,同时通知网管系统,被shutdown的端口只能手工开启
如果需要配置自动回复,可以配置使能端口自动恢复功能,并可以设置延迟时间。边缘端口状态恢复后,如果再次收到bpdu报文,将再次shutdown。