每日一题
☺您本月已连续签到天,打败了0%的知了达人!
今日已答题
签到规则:
1.每日可签到答题一次,每签到一次可获得5积分,连续签到10天额外奖励50积分,连续签到20天以上额外奖励100积分;连续签到30天以上额外奖励200积分;
2.签到答题正确,获得经验值5点;
3.签到成功后,当天日期会有提示。
两端设备一边电口一边光口,中间一个光电转换器,两边做动态聚合,两个接口加到聚合组里面但是只连一根线,这个时候这个接口是选中接口,如果我down掉其中一个设备的接口,另一台设备聚合状态会是S状态吗?
(0)
最佳答案
会有一个是选中的
对端设备down掉了,没有检测报文为什么会选中呢
不是只down一个接口吗,还有一个接口呀
两边都只接入了一个接口
那就是一边down了另外一边也会down
我现在把一边down掉了,但是另外一边接口还是选中状态,是什么原因啊
确定连线连对了,端口都down了
是的,没断之前还可以查到LLDP,断开之后就看不到了,但是接口还是选中状态
该问题暂时没有网友解答
你正在编辑答案
如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。
分享扩散:
亲~登录后才可以操作哦!
亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册
注册后可访问此模块
你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
泄露了我的隐私
侵犯了我企业的权益
抄袭了我的内容
原文链接或出处
诽谤我
对根叔社区有害的内容
不规范转载
举报说明
