F1000-AK120 防火墙上电或者系统重启后,在没有进入系统前,设备上的所有电口之间会直通吗?
最近碰到一个问题,F1000-AK120 防火墙同时接入了3条电信接入线路,最近出现防火墙重启时就会引起电信3条线路的对端设备出现环路,防火墙重启完成后端口业务不通,需要对端电信设备对端口进行消除环路后才会正常。 (电信3条线路是从同一个ONT设备接出来的,3个端口确认是在同一个VLAN内)
(0)
最佳答案
重启过程中设备不处理报文,重启前或者后系统稳定状态转变为接口up 或者down状态,二层里面会有tc报文产生,这个一般都是对端问题,联系对端排查
(0)
环路会引起AK120防火墙设备重启吗? 每天会自动重启2-3次,每次自动重启的时间和对端设备端口出现环路告警的时间相差4-5秒
这个能看到日志吗?
display 后面是什么参数啊,可以给具体命令吗? 谢谢
Last reboot reason后面显示的是User reboot,但是可以肯定管理人员没有这个干过,是被黑了吗?
display history-command all 吗,还有没有其他方式可以看的
把诊断信息贴上来,能帮忙分析一下吗
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
找400吧 诊断我也不会