wuqi STP/6/STP_NOTIFIED_TC: Instance 0's port GigabitEthernet1/0/1 was notified a topology change. %Jan 1 07:19:29:148 2013 fuwuqi STP/6/STP_NOTIFIED_TC: Instance 0's port GigabitEthernet1/0/1 was notified a topology change.
上联是一个核心交换机,g1/0/1上联,然后我接口启用了stp tc-restriction,这个日志还是不停跳出来
wuqi STP/6/STP_NOTIFIED_TC: Instance 0's port GigabitEthernet1/0/1 was notified a topology change. %Jan 1 07:19:29:148 2013 fuwuqi STP/6/STP_NOTIFIED_TC: Instance 0's port GigabitEthernet1/0/1 was notified a topology change.
上联是一个核心交换机,g1/0/1上联,然后我接口启用了stp tc-restriction,这个日志还是不停跳出来
(0)
最佳答案
如果端口持续收到大量TC报文,拓扑频繁变化,说明网络存在震荡。排查该端口下的网络中是否存在非边缘端口频繁Up/Down、STP配置变化等。
也可以使能TC保护功能,实现对TC报文的限制,以达到对设备进行保护的目的。
例如:使能TC保护,置在单位时间(固定为十秒)内,设备收到TC-BPDU后一定时间内,允许收到TC-BPDU后立即刷新转发地址表项的最高次数为3。
<h3c> system-view
[h3c] stp tc-protection threshold 3
配置这个只是限制了刷新的次数,最好找一下是哪边端口拓扑变化,和终端相连接的开一个边缘端口
(0)
配置后还是一样
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
配置后还是一样