我有一个3Par7200坏了一块盘,第一次更换的硬盘型号不匹配没识别到,再次更换正确的硬盘后能识别到了,但没有数据同步,而且原来的坏盘信息还是能看到,请问该怎样才能让数据同步呢?
(0)
最佳答案
可以考虑把失败的servicemag清除掉,使用servicemag unmark、servicemag clearstatus清楚失败servicemag。然后手动执行servicemag resume。
原磁盘条目只有在resume成功后才会自动删除。
(0)
暂无评论
依次执行:
1、servicemag unmark 1 22、
2、servicemag clearstatus 1 22
3、再次执行servicemag resume 1 22
4、servicemag status -d查看数据回迁状态,resume完成后会自动清除旧盘ID
5、如果没有自动清除,请执行dismisspd 46手动清除
(0)
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!