冗余接口和冗余组配合切换问题。冗余组主节点有一个冗余成员接口down掉,主备切换,所有流量切换到备节点转发,如果这是备节点的另外一个冗余接口down掉了,流量会如何转发,看下图所示问题:
(0)
最佳答案
1.主备会正常切换。
2.由于主已经切换了,备机再出现down,那么主机异常,备机也异常,就按照权重进行选择设备,但是业务肯定是有问题的,因为两台设备都异常了,流量无论怎么走都有问题。
(0)
根据权重选择,主备节点倒回,因Reth1主节点上的端口已经down了,就会出现Reth1网络故障,Reth2和3网络正常,是这样么?
问题一会主备切换,所有都切换到防火墙2.
针对问题二
所有主备再次发生倒回,这个是不可能的,因为此时冗余组1的权值是负数,已经属于不正常的状态了,此时冗余接口都不正常,我觉得网络会中断。
针对网络中断这个,track可以不去检测物理状态,也可以通过nqa去检测某个地址,当网络不可达才切换,这样可以规避你这种两台设备有都有物理状态down导致网络瘫痪。
(0)
针对问题2,如果nqa检测网络不可达才切换的话,就会出现g1/1物理down也不会切换,那么Reth1也会中断,Reth1和3是正常的,是这样么?
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
根据权重选择,主备节点倒回,因Reth1主节点上的端口已经down了,就会出现Reth1网络故障,Reth2和3网络正常,是这样么?