小白一枚,网络波动并且存在TC报文,怎么查看二层核心交换机上有没有设置主根桥。怎么设置。
(0)
最佳答案
您好,建议排查TC报文从那台设备产生的,一般出现TC的原因如下:
(1)连接终端的端口使能了STP,但是没有配置边缘端口,当终端发生重启等情况导致该端口发生链路状态变化时,该端口会产生TC 报文并向整个二层网络中传播;
(2)因更改配置参数,网络中设备或链路出现故障等原因,引发STP 重计算时,有可能产生TC 报文;
(3)来自用户设备的攻击TC 报文也可能传入其所接入的二层网络
建议将接入交换机连接终端的接口配置为边缘端口,每台接入交换机配置BPDU保护,具体可以参考:
H3C S12500-X系列交换机 配置指导(R103x系列)-6W100_二层技术-以太网交换配置指导_生成树配置-新华三集团-H3C
(0)
暂无评论
查看是否类似配置,核心配置主根桥
stp instance 0 root primary
stp bpdu-protection
stp global enable
(0)
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作