华三s6800 两个物理端口直接自环起来,全局开启stp,全局开启bpdu-protection,两个物理接口下配置边缘端口,完事后两个物理端口直接down,而且一直重复此状态,起不来。
(0)
最佳答案
不发但是会处理BPDU
(0)
两个接口都不发bpdu,哪来的bpdu给他处理?相当于两个自环的接口都不发,两个接口不就都没有bpdu了?
您好,成环了,自然就down了
(0)
成环的前提是开启bpdu保护,端口接受到bpdu后直接down端口,但两个端口都开启了边缘端口,都不发送bpdu了,为啥还会down接口呢?
成环的前提是开启bpdu保护,端口接受到bpdu后直接down端口,但两个端口都开启了边缘端口,都不发送bpdu了,为啥还会down接口呢?