现场客户设备情况:
无线AC设备WX3510H一台,AP为WA6320.
组网描述:
市局单位安装无线控制器,7个区域分局。 市局到7个分局,都是专线连接,要求同一个SSID,各分局不同业务VLAN 号。业务VLAN到市局核心交换机到深信服设备上网认证。
目前总会重新这样的故障现象。
比如,市局的业务VLAN是51号,到分局1单位(业务vlan是190),总会有部分小概率出息这样的是问题。
从市局到分局1,大概30分钟左右路程,在分局1接入网络无法获取IP。
经过后台AC查询终端上线情况,发现客户终端在分局1的无线AP里面,是以vlan 51的业务号和市局IP地址接入到分局1的AP里面(现场实际终端没有获取IP),但分局1的交换网络是没有51的业务vlan的。 现场客户需要关闭无线设备长达10-20分钟,再接入分局1的AP,才能正常以VLAN 190上线到AP。
或者在AC进行手动 reset wlan clinet mac-address XXX-XXX-XXX(问题终端MAC地址),问题才能得以解决。但只是临时解决,后面还会出现这样的现象。
请问各位有遇到这样的问题没有?如果解决的?